C'è qualcuno che usa questo pid per controllare il riscaldamento di una resistenza? Sto assemblando un contenitore per l'acqua di sparge.
Ho effettuato in test le connessioni della sonda, il collegamento al relè incluso nella confezione, le connessioni alla resistenza, e della corrente in ingresso.
La temperatura rilevata, dopo aver selezionato l'input della mia sonda, è corretta.
Se alzo la temperatura finale, dopo poco il pid segnala con un led che sta lavorando e anche sul relè si accende un led rosso. Ma la resistenza non si scalda!
Se la sonda arriva alla temperatura impostata, tenendola in mano, i led spengono.
La serpentina è nuova. Per scrupolo ho collegato al posto della serpentina un trasformatore a 12V con il solo obbiettivo di verificare l'accensione del led quando il pid andava in Run. Ma anche in questo caso nonostante apparentemente stia dando il comando Run, il led sul trasformatori non si accende!!
Sembra che non arrivi corrente..... Ma sarà?
Non riesco a capire dove sbaglio.
Dove starò sbagliando?
Grazie per l'attenzione e l'aiuto.
Paolo
Sì c'è sicuramente qualcosa di sbagliato perché se collego direttamente l serpentina alla corrente, questa scalda.
Hai sicuramente sbagliato dei collegamenti,ricontrolla tutto,io ho usato un tutorial su YouTube. Per vedere se va al posto della resistenza collega una lampadina. Inoltre miraccomando usa il dissipatore sul relè e metti la pasta termica tra relè e dissipatore, a me se ne bruciato già uno.

Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Ti riferisci a questo?
https://youtu.be/2Dw5RVnCe3c
Sì l'ho guardato più volte. Avevo pensato che fosse il relè non adeguato (quello incluso nella confezione):
Sull'etichetta c'è scritto SSR-25 DA
Input 3-32 V
Uscita 24-380 V
Oggi riprovo le connessioni....
Posso chiederti se lo usi anche tu con una serpentina da boiler e che parametri hai modificato (a parte SN per identificare la sonda)? Io stavo usando una serpentina da 2500 Watt. Le mie competenze ragionieristiche non mi stanno aiutando... :-(
Si lo uso esattamente come te,ho solo cambiato la sonda. Il video è quello,se sei sicuro aver collegato tutto in modo adeguato,avrai qualcosa di guasto. Ssr25a va benissimo lo uso anche io,anzi ora ho un 40a(ma perché ho trovato in giro quello),fai la prova con la lampadina.

Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Grazie risolto
Adesso provo a montarlo sulla pentola e provarl con acqua
(20-01-2019, 10:38 )Prael Ha scritto: [ -> ]Grazie risolto
Adesso provo a montarlo sulla pentola e provarl con acqua
Miraccomando fai il tuning,se no non ci azzecca in nulla.

Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Lo faccio "a secco" prima di montarlo o posso farlo anche con l'attrezzatura già assemblata?
(21-01-2019, 03:44 )Prael Ha scritto: [ -> ]Lo faccio "a secco" prima di montarlo o posso farlo anche con l'attrezzatura già assemblata?
Devi farlo simulando il suo uso,ovvero riempi la pentola con i litri che poi userai, e imposti una temperatura intermedia che utilizzi. Se fai BIAB monta anche controflusso e sacca,se hai i grani usati ancora meglio.

Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk