RE: Piccoli Impianti Crescono -
Cadarn - 23-03-2015
Ho preso il pozzetto da mettere sul tappo del fermentatore (si vede in foto sulla sinistra) e la sonda da 10k controllando per bene che fosse compatibile.
Ho poi prolungato per comodità il cavo stando attento a fare un lavoroo fatto bene per minimizzare la perdita del segnale... poi ho preso un termometro al mercurio e uno a gabbia e ho fatto dei test per regolare la tolleranza del termostato.
Ovviamente se il sensore è da 6 mm di diametro, il pozzetto deve essere da 6,5mm di diametro interno (calcolo un minimo di tolleranza per infilare la sonda... minima però).
Se ti può essere utile, io lo presi con queste caratteristiche:
"Cable Sensor 6x50mm up 105°C, NTC 10kOhm, 2.0 Meter, 2-Leiter"
Non ho rilevato problemi fino ad ora.
RE: Piccoli Impianti Crescono -
Paul - 23-03-2015
ho capito, la sonda è di quelle corte quindi ti serviva anche il pozzetto.
Dove l hai presa?
Il pressore penso anch'io di metterlo sul coperchio.
RE: Piccoli Impianti Crescono -
Nemiopinerti - 23-03-2015
In caso di differenze di T°, ci dovrebbe essere un parametro che ti consente di regolare il Delta.
RE: Piccoli Impianti Crescono -
Cadarn - 23-03-2015
Risposto in MP