R: RE: STC-1000 e contattori... -
McBurnFox - 12-10-2013
(12-10-2013, 04:11 )enrico Ha scritto: Uff, ho postato nel thread sbagliato.
Ripeto qui:
Fatto tutto!
L'stc1000 si accende: bene!
La presa del frigo funziona: bene!
La presa del cavo funziona: bene!
Il salvavita non è mai scattato: bene!
Ora devo vedere se funziona bene però, ho provato a fare un due prove variando la temperatura e ho notato che in certi casi entrambi i contattori rimanevano su "I" o su "O"... non vorrei aver sbagliato qualche collegamento... beh, ora dopo qualche reset è chiuso solo quello del freddo ed il frigo è funzione... staremo a vedere...
Grazie ancora a tutti per l'aiuto, specialmente a Brutal che mi ha fatto gli schemi!
Cosa intendi quando dici che restano su O o su I?
RE: STC-1000 e contattori... -
enrico - 13-10-2013
Quel contatto sui contattori che si pul mettere su "O" o "I" lo metto manualmente su "O", in modo che sia "normalmente aperto", quando il contattore riceve l'impulso il contatto si sposta su "I" e dà corrente alla presa elettrica cui è collegato.
Ieri ho fatto un po' di prove e succede che, per esempio, se imposto il termostato a 10° lui chiude il contatto della presa cui è attaccato il frigo, se poi provo ad alzare la temperatura del termostato, anche se su questo si spegne "cool" e si accende "heat", i contattori fanno cose strane, tipo rimangono tutti e due su "I", poi reimpostando una temperatura più bassa magari quello attaccato al "cool" si apre e quello attaccata al "heat" rimane chiuso... non capisco perché...
R: RE: STC-1000 e contattori... -
McBurnFox - 13-10-2013
(13-10-2013, 09:01 )enrico Ha scritto: Quel contatto sui contattori che si pul mettere su "O" o "I" lo metto manualmente su "O", in modo che sia "normalmente aperto", quando il contattore riceve l'impulso il contatto si sposta su "I" e dà corrente alla presa elettrica cui è collegato.
Ieri ho fatto un po' di prove e succede che, per esempio, se imposto il termostato a 10° lui chiude il contatto della presa cui è attaccato il frigo, se poi provo ad alzare la temperatura del termostato, anche se su questo si spegne "cool" e si accende "heat", i contattori fanno cose strane, tipo rimangono tutti e due su "I", poi reimpostando una temperatura più bassa magari quello attaccato al "cool" si apre e quello attaccata al "heat" rimane chiuso... non capisco perché...
Ho capito! I relè sono passo-passo restano in posizione dopo essere stati attraversati dalla corrente e rimangono in quella posizione fino a quando non rivengono attraversati di nuovo dalla corrente, non sono adatti, per la nostra centralina servono quelli più semplici che se non attraversati si aprono e interrompono il flusso di corrente... mi dispiace pensavo fossero adatti...
RE: STC-1000 e contattori... -
Nemiopinerti - 13-10-2013
Esatto Mc, ci vogliono dei contattori o relè monostabili.
RE: STC-1000 e contattori... -
BrutalGrinder - 13-10-2013
Cazzarola, verissimo!!! :'(
RE: STC-1000 e contattori... -
enrico - 13-10-2013
Mapporc... speriamo me li sostituiscano! Grazie!
R: RE: STC-1000 e contattori... -
McBurnFox - 13-10-2013
(13-10-2013, 12:10 )enrico Ha scritto: Mapporc... speriamo me li sostituiscano! Grazie!
Dove li hai presi?
RE: R: STC-1000 e contattori... -
enrico - 13-10-2013
(13-10-2013, 01:45 )McBurnFox Ha scritto: Dove li hai presi?
In un negozio fisico, ma non ricordo se ho già gettato lo scontrino..
R: STC-1000 e contattori... -
enrico - 14-10-2013
Andato in negozio: domani passa il rappresntante e mi sanno dire...
RE: STC-1000 e contattori... -
enrico - 18-10-2013
Arrivati i nuovi contattori.
Allego foto.
http://img854.imageshack.us/img854/5590/5ug6.jpg
Prima che faccia un casino
mi dite se devo solo collegare i cavetti come indicato nella schema di brutal, ignorando quindi i numeri 3 e 4 che sono presenti in questi contattori, o se rispetto a quelli precedenti cambia qualcosa?
Grazie!