Messaggi: 56
	Discussioni: 20
	Registrato: Jul 2014
	
Reputazione: 
0
		
	 
 
	
	
		Salve a tutti. Vorrei sapere come devo settare il parametro f4 del stc 1000 considerando che il termometro ad alcol dentro il frigo segna una temperatura più alta di circa 2 gradi rispetto a quella rilevata dal termostato.  Grazie.
	
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	
		
	Messaggi: 1,868
	Discussioni: 115
	Registrato: Feb 2012
	
Reputazione: 
4
		
	 
 
	
	
		bhe provi, metti più 2  e vedi se vanno allo stesso valore, altrimenti metti meno 2 e sei a posto.
non tararlo a frigo vuoto, mettici una massa inerziale dentro, tipo bottiglie d'acqua, almeno 30 litri, poi lascia assestare  la temperatura un paio di giorni e poi tari
	
	
	
	
		
		
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2014, 09:11  da 
Esecutore.)