io sto risolvendo l'intelligenza del fornellone con l'applicazione di una scheda commerciale che è in uso alle caldaie.
Non è la scheda ghe gestisce la temperatura ma la scheda della ditta brahma.
nella versione più semplice gestisce l'accensione della fiamma, tramite due candelette per il piezoelettrico, gestisce l'apertura e la chiusura dell'elettrovalvola del gas, gestisce il controllo di fiamma accesa tramite un sensore.
se dovesse mancare la fiamma in un tot di tempo spegne il tutto. alcune gestiscono anche il ventilatore per l'immissione di aria nella caldaia (che viene controllato dal pressostato) per la combustione.
queste schede costano nuove dai 40 ai 90 euro dipende dal modello. in caso di problemi va in blocco e per sbloccare bisogna "pigiare" il tasto di sblocco.
salute k59
Messaggi: 21
Discussioni: 4
Registrato: Mar 2012
Reputazione:
0
la scheda è inserita nelle caldaie in aggiunta al controllo temperatura, gli elettrodi sono montati nella camera di combustione.
se utilizzi anche la scheda del controllo temperatura potresti utilizzare la sonda al posto del termostato ambiente un termostato con temperatura più alta verso i 60/70 °C.