10-05-2012, 09:08
Ti allego lo schema. Come puoi vedere ho interfacciato il termoregolatore con un rele o teleruttore per non rovinare il contatto del rele interno all' STC1000 in quanto quando accendi e spegni un carico da 2500W il contatto sfiamma andando a rovinarsi e col tempo ad incollarsi. Sempre meglio che a rovinarsi sia un rele esterno ad uno strumento elettronico sicuramente più costoso. Considera che 2500W fratto 230V ti da un consumo di 10.87 Ampere.
Se ti serve altro....chiedi.
Ciao bac
Vedo adesso che nello schema non ho inserito la sonda che ovviamente va inserita ai morsetti 3-4. Per le impostazioni on-off basta impostare il Setpoint e l'isteresi, io non ho mai usato questa marca di termoregolatore ma penso che si assomiglino molto da marca a marca.
Di nuovo Ciao bac
Se ti serve altro....chiedi.
Ciao bac
Vedo adesso che nello schema non ho inserito la sonda che ovviamente va inserita ai morsetti 3-4. Per le impostazioni on-off basta impostare il Setpoint e l'isteresi, io non ho mai usato questa marca di termoregolatore ma penso che si assomiglino molto da marca a marca.
Di nuovo Ciao bac
Fare birra è come una seduta da uno psicologo, i problemi se ne stanno fuori dalla porta, non ti mollano ma per una giornata ti lasciano in pace.