Due chiacchere...ecco il mio impianto
#12

Il bruciatore gestito è solo quello del mash ..per ora.. in pratica 2 ingressi comandato lo start e il reset mash.. la pt100 + convertitore 0-10 vdc mi fornisce il segnale della temperatura in pentola(10/150 gradi che é il fondoscala del convertitore da la risoluzione del sistema di lettura)..il plc tramite blocchi a soglia mi comanda un uscita, che pilota una valvola 24 vdc montata sulla linea del bruciatore..a fianco del bruciatore ho messo una fiamma pilota ( che presto attrezzero' con termocoppia e valvola di sicurezza così che in caso mi si spenga la fiamma mi blocchi tutta la linea gas del bruciatore)

...Una vita senza malto...è una vita senza smalto... 