Io non ho toccato il circuito della Klarstein (per ora) ma ho realizzato uno scatolotto con:
- stc1000
- contattore 12 V (questo avevo in casa tanto dovevo montare l'alimentatore a 12 V)
- alimentatore 12 V
- regolatore di velocità per la pompa
- ventola recuperata da pc per fare circolare un po' di aria
Assolutamente non comandare la Klarstein direttamente da stc1000 perché la potenza della pentola è abbastanza elevata per le capacità del termostato.
Possiamo dire che così la resistenza di mantenimento non lavora però sarà il termostato a intervenire al momento giusto.
Penso che regolando l'intervento con F4 a + o - 1° sia una soluzione ottimale, dato che tra uno step e l'altro durante il test il termostato non è scattato.
Per essere pignolo si potrebbe settare la temperatura da raggiungere con un grado meno in modo da ammortizzare l'inerzia termica.
- stc1000
- contattore 12 V (questo avevo in casa tanto dovevo montare l'alimentatore a 12 V)
- alimentatore 12 V
- regolatore di velocità per la pompa
- ventola recuperata da pc per fare circolare un po' di aria
Assolutamente non comandare la Klarstein direttamente da stc1000 perché la potenza della pentola è abbastanza elevata per le capacità del termostato.
Possiamo dire che così la resistenza di mantenimento non lavora però sarà il termostato a intervenire al momento giusto.
Penso che regolando l'intervento con F4 a + o - 1° sia una soluzione ottimale, dato che tra uno step e l'altro durante il test il termostato non è scattato.
Per essere pignolo si potrebbe settare la temperatura da raggiungere con un grado meno in modo da ammortizzare l'inerzia termica.